2023년 4월 14번
그림에서 첫번째 증발기 그림에서는 위로 향하도록 밸브를 그려 넣어야 될 것 같은데 밑에 답에서는 아래로 향해서 두번째 증발기로 가도록 바뀌는데 배관 흐름 방향을 바꿔서 그려야 되나요??
0
그림에서 첫번째 증발기 그림에서는 위로 향하도록 밸브를 그려 넣어야 될 것 같은데 밑에 답에서는 아래로 향해서 두번째 증발기로 가도록 바뀌는데 배관 흐름 방향을 바꿔서 그려야 되나요??
댓글
답변드립니다.
풀이의 그림은 No.1 증발기를 제상하고 제상으로 액이된 냉매를 No.2 증발기로 보내어 증발시키는 과정을 그린 것이므로 화살표 방향이 맞는 것입니다.
문제의 그림에서 주어진 방향은 냉동과정일 때의 방향입니다.
시험에서는 배관을 완성하고 밸브를 그려넣으라고만 되어 있으므로
질문하신 것처럼 원래 그림에 있는 방향으로 표시하고 배관과 밸브만 그리시면 됩니다.
물론 풀이의 그림처럼 제상하는 과정의 방향을 표시해도 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.