과년도 24년 4월 4번 질의입니다.

1번 과 2번 문제를 풀 때

 

1번에서 냉매순환량을 구할 때 실제 냉매량이라고 하시면서 문제를 풀어주셨는데

Q=m(h2-h1)이라는 공식에서 m의 값은 이론 값이고 압축기 효율을 곱해야 실제 사용되는 냉매량이 된다고 생각하는데요… 인강에서 구한 값이 실제 냉매량이 아닌 이론 냉매량이지 않나요?

 

애초에 냉동능력이 압축기 효율을 적용한 상태로 값을 제시한 것이라고 봐야하나요?

 

만약 그렇다면

2번에 구한 mh = 461.433kg/h은 실제 냉매량이 되는거고 이때 비체적을 곱했을 때 값은 이미 실제 냉매 체적이 되는건데 체적효율을 다시 나누게 되면 이론냉매 체적이 된다는 것으로 이해했는데 이게 맞나요??

 

또한 문제에서 이론 값인지 실제 값인지 구하는 기준이 주어진게 없는데 압축효율이 주어지지 않아서 2번은 1번과 달리 이론값을 도출하신건가요??

 

생각이 많아서 길어졌는데…

고민의 시작은, 왜 1번은 실제냉매량으로 푼 것이고 2번은 왜 이론 값으로 구하신건지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 1번의 저단측 냉매순환량 구하는 것은 실제 냉매량 구해야 하는 것이고 

    2번의 고단측 피스톤 토출량은 이론 토출량을 구하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 왜 1번은 실제이고 왜 2번은 ㅇㅣ론을 ㄱㅜ하는건지 ㅇㅕ쭤본것입니다…

    0
  • 답변드립니다.

    문제에서 저단측 냉매 순환량을 어떤 기준으로 구하라고 되어있지는 않았습니다.

    다만 냉동능력(20kW)이 주어지고 냉매순환량을 구하는 경우는 실제 20kW를 낼 수 있는 냉매 순환량을 구하는 것이 맞다고 판단한 것입니다.

    그리고 피스톤 배출량이라 함은  (이론)피스톤 배출량이기 때문에 (이론)피스톤 배출량을 구한 것입니다. 

    즉, 이론 피스톤 배출량이라 함은 피스톤의 행정체적에 해당하는 체적을 의미하기 때문에 피스톤의 크기(사이즈)를 알 수 있는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 