공조냉동 24.07.28일 시험 역확수배관 방식
안녕하세요 강사님.
금일 24.07.28일 공조 시험을 치고온 수강생인데 문제에 역환수배관 방식 문제가 나왔습니다. 기출에서 본문제랑 거의 비슷했지만 아래와 같이 공급관 표시와 환수관 표시가 있었어서 조금 다르게 풀이를 적용했습니다. 문제 풀이를 하기와 같이 해도 올바른 배관도인지 문의 드립니다.

0
안녕하세요 강사님.
금일 24.07.28일 공조 시험을 치고온 수강생인데 문제에 역환수배관 방식 문제가 나왔습니다. 기출에서 본문제랑 거의 비슷했지만 아래와 같이 공급관 표시와 환수관 표시가 있었어서 조금 다르게 풀이를 적용했습니다. 문제 풀이를 하기와 같이 해도 올바른 배관도인지 문의 드립니다.

댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
리버스리턴 방식은 방열기에 공급관이 먼저 들어갔으면 그 방열기의 환수관은 나중에 나와야 합니다.
그런데 두 그림 중에 위에 있는 그림은 잘못 된 것입니다.
1. D방열기로 공급관이 가장 먼저 들어가고 환수관이 가장 먼저 나오기 때문에 잘못된 것입니다.
2. 보일러와 팽창탱크에 연결된 배관(팽창관) 사이에는 어떤 밸브도 설치되면 안되는데 밸브가 설치되어있으니 잘못된 것입니다.
좋은 결과 있기를 바랍니다.
감사합니다.
임재기
저도 시험을 보았는데 환수관 표시가 위 그림 처럼 되어 있어서 공급관을 아래처럼 연결 할 수
없었습니다. 혹시 문제 인쇄 오류 아니면 문제 오류 아닐까 궁금합니다.
답변드립니다.
문제 오류는 아닙니다.
문제에서 주어진 것이 어디 까지인지 정확히 알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.
감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.