풍량 구하는 문제 중 급기덕트 손실에 관하여 질문드립니다.

금일 시험을 보고 왔습니다.

공간의 풍량을 구하는 문제에서 

보통 현열부하를 이용하여 풀었는데

급기덕트 손실 0.35kw 라는 조건이 문제에 있었습니다.

처음엔 현열부하로만 풍량을 구했다가 수정을 해서

현열부하와 급기덕트 손실을 더해서 풍량을 구했습니다.

현열비도 마찬가지로 급기덕트손실을 현열에 포함시켜 구했습니다.

혹시 오답이 되는 건지 문의 드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.급기덕트 손실부하가 포함되지 않는 실내현열부하 만을 적용하여 풍량을 구한다면 온도차는 (실내온도-취출온도)로 구하면 됩니다.

    2.급기덕트 손실부하를 포함한 부하를 적용하여 풍량을 구한다면 온도차는 (실내온도-급기덕트 시작점의 공기온도)로 구하면 됩니다.

    좋은 결과 있기를 바랍니다.

    감사합니다.

    임재기