2중 효용 흡수식 냉동기 특징 질문 rokmc1242 2024년 07월 29일 01:23 공유 안녕하세요. 강사님. 어제 시험으로 나온 문제에 적은 답변 인정 여부 질문 드립니다. 문제 : 1중 효용 흡수식 냉동기와 비교한 2중 효용 흡수식 냉동기의 특징 3가지는?답안 :연료소비량이 1중 효용 흡수식 냉동기에 비하여 약 35% 감소된다.응축기의 응축열량이 1중 효용 흡수식 냉동기에 비해 약 25% 감소된다.성적계수가 약 50% 향상된다. 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 29일 09:09 교수님 답변드립니다.2중효용은 1중효용과 비교할 때 특징으로 재생기(발생기)가 2개 있고, 열교환기가 2개 있다는 내용이 들어가야 할 것으로 판단됩니다.물론 질문에 올리신 내용도 특징이라고 할 수 있으며, 재생기와 ,열교환기가 2개씩 설치 되기때문에 생기는 효율의 증대인 것입니다.감사합니다.임재기 0 hyb88 2024년 07월 30일 05:18 2014년.7.6 시행된 과년도 실기 기출문제 문제2번(2024년도 교재-693p)과 동일한 것으로 생각됩니다.문제 ) 일반형 흡수식냉동기(단중효용식)와 비교한 이중효용 흡수식 냉동장치의 특이한 점 3가지를 쓰시오.1. 연료소비량이 단중효용식에 비해 65%정도로 적게 소비된다. ㅇ 고온 발생기에서 증발한 냉매증기의 열을 저온발생기의 가열원으로 사용하므로 전체적인 연료소비가 적다2. 응축기에서 냉매의 응축열량이 단중효용식에 비해 75% 정도이다. ㅇ 고온발생기에서 발생한 냉매증기의 열을 저온 발생기에서 방출하므로 응축열량이 감소하게 되어 냉각탑의 용량을 단중효용식에 비해 75%정도로 작게 할 수 있다.3. 성적계수가 단중효용식에 비해 50%정도 향상된다. ㅇ 이중효용의 성적계수는 1.0 ~ 1.3으로 단중효용식의 0.7~0.8 보다 50%정도 향상된다. 0 imjaeki 2024년 08월 05일 02:24 교수님 답변드립니다.답지에 쓰신 내용 중에 고온발생기에서 증발한 냉매증기의 열을 저온발생기의 가열원으로 사용한다는 내용과, 고온발생기 발생열을 저온발생기에서 방출한다는 내용이 들어있었다면 정답입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
2중효용은 1중효용과 비교할 때 특징으로 재생기(발생기)가 2개 있고, 열교환기가 2개 있다는 내용이 들어가야 할 것으로 판단됩니다.
물론 질문에 올리신 내용도 특징이라고 할 수 있으며, 재생기와 ,열교환기가 2개씩 설치 되기때문에 생기는 효율의 증대인 것입니다.
감사합니다.
임재기
2014년.7.6 시행된 과년도 실기 기출문제 문제2번(2024년도 교재-693p)과 동일한 것으로
생각됩니다.
문제 ) 일반형 흡수식냉동기(단중효용식)와 비교한 이중효용 흡수식 냉동장치의
특이한 점 3가지를 쓰시오.
1. 연료소비량이 단중효용식에 비해 65%정도로 적게 소비된다.
ㅇ 고온 발생기에서 증발한 냉매증기의 열을 저온발생기의 가열원으로 사용하므로 전체적인
연료소비가 적다
2. 응축기에서 냉매의 응축열량이 단중효용식에 비해 75% 정도이다.
ㅇ 고온발생기에서 발생한 냉매증기의 열을 저온 발생기에서 방출하므로 응축열량이 감소하게
되어 냉각탑의 용량을 단중효용식에 비해 75%정도로 작게 할 수 있다.
3. 성적계수가 단중효용식에 비해 50%정도 향상된다.
ㅇ 이중효용의 성적계수는 1.0 ~ 1.3으로 단중효용식의 0.7~0.8 보다 50%정도
향상된다.
답변드립니다.
답지에 쓰신 내용 중에 고온발생기에서 증발한 냉매증기의 열을 저온발생기의 가열원으로 사용한다는 내용과, 고온발생기 발생열을 저온발생기에서 방출한다는 내용이 들어있었다면 정답입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.