2회차 실기 EPR 설치 위치 관련문의드립니다.

2회 실기문제 1번인지 2번인지 증발기 2개 사용 ERP,체크밸브,배관 그리라고 되어있는데요
감온통은 문제어서 그려져 있었는데 감온통 위치가 증발기 출구에서 좀 멀리 그려져 있어서 증발기 출구 공간 비어있는 부분에 ERP 이랑 체크밸브 그렸는데 EPR 위치가 무조건 감온통 후단으로 가야되는건가요?
많은 분들이 감온통 후단에는 공간이 없어서 증발기 출구 가까이 그렸던거 같은데 오답인가요?
ERP 위치를 감온통 전,후단이라는부분은 교제에도 찾아볼수는 없으나, 보통 감온통 후단으로 표기는 되어있더라구여, 감온통 전후단에 따라 작동이 달라지는 부분이 있으며, 틀린답이 되는건지 알고 싶습니다. 

1

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    혹시 실기교재 1014p 문제12번 과 같은 문제인가요?

    감온통은 증발기 출구의 온도를 감지하는 것입니다.

     EPR 후단의 배관온도는 전단의 온도보다 약간 떨어지기 때문에  감온통이 정확한 온도를 감지하려면

    EPR 앞에 설치하는 것이 맞습니다.

    그러나 증발후의 냉매가 과열증기인 경우는  EPR 전후의 온도차가 거의 없기 때문에 EPR을 감온통 후에 설치해도 기능상에는 문제가 없을 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0