24년 2회 실기 냉방부하 습공기선도 송풍량
교수님 항상 노고의 감사드립니다.
다름이 아니라 이번 2회 실기 냉방부하 습공기선도 송풍량을 구할때 밀도가 주어지지않고 0.83 비체적만 주어졌는데 계산할때 풀이과정에 1/0.83= 밀도 1.2로 밀도를 따로 계산해서 1.2를 곱하여 송풍량을 구했습니다. 비체적으로 계산시 송풍량이 3993이 나오고 밀도로 계산했을때 4009가 나왔는데 밀도로 계산해도 정답이 맞는지 궁금합니다.
문제에서는 비체적만 주어졌고 밀도는 기재가 안되어있었으며 비체적으로만 구하라는 내용은 따로 없었습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
주어진 값을 대입하여 계산하는 것이 맞습니다.
따라서 계산식에 1/0.83으로 계산한 것이 정답입니다.
질문하신대로 1.2를 적용하여 계산한 경우 어쩌면 감점을 받을 수도 있는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.