공조냉동 실기 21년 2회 2번 popo1076 2024년 08월 01일 02:38 공유 델타 t를 구할 때 외기온도-실내온도로 하는것이 아닌 취출구 온도차로 구하는지 이유가 궁금합니다.외기온도-실내온도가 틀린 이유도 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 01일 09:02 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.적용하는 열량 qs값이 실내 현열부하이기 때문에 취출구온도차(실내욘도-취출구온도)로 구하는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
적용하는 열량 qs값이 실내 현열부하이기 때문에 취출구온도차(실내욘도-취출구온도)로 구하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.