실기 2009년 1회 8번

풀이에서 (1), 1, 라의 틈새바람에 의한 현열부하 계산시 

- 실 면적에 따른 환기 요구량 0.7회와

- 인원수당 외기 도입량 25m3/h.인

에 따른 환기량 중  큰값을 적용하여 계산해야 하지 않는지요.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    틈새바람은 환기횟수로 구하는 것입니다.

    외기도입량은 (2)외기부하 구할때 적용하는 것입니다.

    감사합니다.

    암재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?