2023년1회2번문제 중 na6925 2024년 08월 05일 04:20 공유 유리를 통한 부하를 구할때 전도부하 = 열관류율 x 면적 x 상당외기 온도차 일사부하= 일사량 x 면적 x 차폐계수 를 구해서 합하는걸로 알고 있는데 답을 보면 상당외기 온도차 없이 일사량x 면적 x 차폐계수 + 열관류율x 면적만으로 구했는데 왜 상당외기 온도차는 곱해주지 않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 08월 05일 09:12 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.유리를 통한 부하는 일사부하 + 관류부하 입니다.관류부하는 실내외 온도차로 구하기도 하고, 대류 및 전도에 의한 열량으로 구하기도 한다는 내용을교재 112p 강의에서 배운내용입니다.이문제는 관류부하대신 대류 및 전도에 의한 열량 Igc가 표에 주어졌기 때문에 Igc로 구해야 하는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
유리를 통한 부하는 일사부하 + 관류부하 입니다.
관류부하는 실내외 온도차로 구하기도 하고, 대류 및 전도에 의한 열량으로 구하기도 한다는 내용을
교재 112p 강의에서 배운내용입니다.
이문제는 관류부하대신 대류 및 전도에 의한 열량 Igc가 표에 주어졌기 때문에 Igc로 구해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기