답변함

기사실기 2010년4월 문제2번 질문

*. 빨간색표지 책 기준입니다.

1. 증기코일 출구온도 t4 구할때, 15도시를 넣는 이유가 궁금합니다.

현열만 증가하면 실내온도 20도시를 넣는 것이 아닌지요?

2. 2008년1회 4교시 8번문제 영상 차례가 2009년2회 8번으로 건너 뜁니다.

링크가 잘못 된것 같습니다.

 

0

댓글

  • 공식 댓글

    안녕하십니까?

    처음 질문주셨을 때 두문제를 제시해 주시지 않아 제가 질문의 요지를 정확하게 파악하지 못했습니다.

    2010년 4월 2번 문제의 경우는  가열코일의 난방용량이 주어졌고, 2017년10월 11번 문제에서는 실내난방부하가

    주어진 것이 다른 점입니다.

    2017년10월 11번 문제에서도 가열코일 용량을 구할때는 혼합온도인  t3 를 적용한 것을 알 수 있습니다.

    만약에 2010년 4월 2번 문제에서 실내난방부하가 주어졌다면 2017년10월 11번 문제 처럼 풀이를 해야

    하는 것 입니다.

    또하나  2010년 4월 2번 문제에서 표현된 "난방용량"은 난방코일용량을 의미하는데, 사람에 따라서는

    실내냉방부하 라고 생각 할 수 있는 여지가 있다는 것입니다.

    따라서 난방용량의 해석에 혼란이 있을 수 있는 문제입니다.

    정리합니다.

    2010년 4월 2번 문제에서 표현된 "난방용량"은 난방코일용량을 의미하는 것이고,

    2017년10월 11번 문제에서는 실내난방부하가 주어졌기 때문에 풀이과정이 다른 것이며,

    히팅코일의 용랴을 계산하는 과정은 둘다 똑 같은 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    댓글 작업 고유 링크
  • 안녕하세요. 이패스코리아 운영자 입니다. 

    1번 문의의 경우 교수님께 전달 드리겠으며, 최대한 빠르게 답변드리도록 하겠습니다. 

    2번 문의의 경우, 확인 결과 2009년 2회 기출문제(4)와 동일한 영상이며, 2008년 8번 문제가 누락 되어 있음을 확인하였습니다. 이 또한 재촬영 하여 게시하도록 하겠습니다.

    학습에 불편을 드려 죄송하며, 빠른 답변드리도록 하겠습니다. 

    감사합니다. 

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    문제의 풀이 그림을 보시면 아시겠지만

    증기코일 입구는 실내에서 돌아온 환기(20℃)와 외기(- 5℃)가 혼합된 상태 입니다.

    따라서 증기코일 입구의 온도는  (1)번에서 계산한 15℃ 가 되는 것이 맞습니다.

    다시 말씀드리면 증기코일에서는 실내에서 돌아온 환기와 밖에서 들어온 외기를 모두 가열해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 빠른 답변 주셔서 감사합니다!

    아래 문제와의 차이를 못찾아서 질문하였던 것이었습니다.

    같은 문제라고 생각 되었으며 가열량 구할때는 혼합온도를 넣고,

    취출공기 온도는 현열만 해당하므로 환기온도를 넣어야 되는것으로 이해하고 있습니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 빠른 답변 감사합니다 교수님!

    하루종일 머리속에 맴돌아 진도가 나가지 않았는데,

    답변 내용을 여러번 읽어보니 문제 내용이 약간 다르다는 것을 알게 되었습니다.

    좋은밤 되십시오!

    감사합니다~

     

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 안녕하십니까?

    이해가 되셔서 다행입니다.

    열심히 하셔서 꼭 좋은 결과 얻으시길 빕니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.