2015년 2회차 4번문제 질문드립니다.
안녕하세요 임재기 강사님
강의 너무 잘 보고 있습니다.
다름이 아니라 15년도 4번 문제 중 압축기의 냉동능력을 구하는 과정에서 궁금한 점에 3가지 있어서 여쭤봅닌다.
1. 냉동능력 R=G(h6-h5), 냉매 순환량 G를 V(act)/v1 으로 하셨는데 왜 v6가 아닌 v1으로 계산하는지 궁금합니다.
2. 그리고 다른 문제에서도 V는 이론토출량이고 V(act)는 실제 토출량 그러니까 어쨌든 토출량인데 그러면 압축기 토출쪽 비체적(v2)를 이용해서 냉매순환량을 구해야 되는 거 아닌가요??
3. 그리고 몰리엘선도 상에서 2번 점이 이론토출량인지 실제 토출량인지 어떻게 알 수있나요??
몰리엘선도 상에는 이론적인 토출량을 표시한다고 약속이 돼 있는 건지...이 부분이 너무 헷갈립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
답변이 늦었습니다.
1. 비체적 v6 는 압축기 입구의 비체적이 아닙니다.
냉매량을 구할때 (냉매가 압축기로 들어가는 시점의 비체적 x 피스톤 행정체적) 으로 구해야 하기 때문에
비체적을 v1으로 적용한 것입니다.
2. 냉매순환량 을 구할 때 압축기 토출량을 구하게 되는데 압축기 토출량은 압축기 흡입량과 같습니다.
따라서 냉매가 압축기로 들어가는 시점의 비체적 x 피스톤 행정체적 으로 구하는 것입니다.
압축후 토출되는 냉매의 비체적은 흡입때 보다 작습니다.
그렇기 때문에 정확한 냉매량을 구하기 위해서는 (압축기로 들어가는 시점의 비체적 x 피스톤 행정체적)
으로 구하는 것이 맞습니다.
만약 압축기 토출측 비체적을 적용한다면 냉매 중량은 작게 산출되는 것입니다.
3. 몰리엘선도상에는 특별한 언급이 없는 한 이론적인 엔탈피 값을 표시합니다.
따라서 실제 엔탈피 값을 구할 수 있도록 압축효율이 주어지는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기