답변함

2006년 7월 9일 2번문제중 (5)공기재열기의 온수량

해설에서는 2번지점과 3번지점 온도차이 이용해서 푸는데 혹시 2번지점의 엔탈피를 구한 다음 엔탈피 차이 이용해서 풀면 안되나요?? ㅠ 제가 엔탈피 구해서 풀었는데 결과값이 다르게 나와서... 알려주시면 감사하겠습니다!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 엔탈피를 구해서 계산해도 되지만 차이가 날 수 있습니다.

    주어진 조건들이 소수점 까지 정확하지 않기 때문입니다.

    만약  모든 주어진 조건이 소수점 까지 정확하다면 엔탈피로 구해도 결과가 같아야 합니다.

    그러나 그렇지 못합니다. 

    그러므로 문제의 계산은 지문에서 주어진 온도로 계산하는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     

    0