공조냉동 임재기 강사님 2015년 2회차 5번문제 질문드립니다.
안녕하세요 강사님
공부하던 중 15년도 2회차 5번문제에서 궁금한 점 3가지가 있어서 질문드립니다.
1. 압축기의 냉동능력 R=G(h6-h5)=Vavct/v1(h6-h5)에서 v6를 적용하면 틀린 건가요?
2. 마찬가지로 Vact=V*(효율)인데 여기서 V가 토출량이니까 v2를 적용하는 게 더 정확한 거 아닌지요?
3. 그리고 몰리엘 선도상 2지점이 압축효율을 고려한 건지 어떻게 알 수 있나요?
0
댓글
안녕하십니까?
답변이 늦었습니다.
15년도 2회차 5번문제와 질문하신 내용과 같지 않은 것 같습니다.
문제를 정확히 확인해 주시면 답변드리겠습니다.
혹시 15년도 2회차 4번 문제 질문이시면
15년 2회 4번에 대한 답변내용 확인 하시면 감사하겠습니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.