2018년 4월 15일 3번 분무가습 선도 그리기와 엔탈피 읽는법

교수님 수고 많습니다.

지금껏 분무 가습 선도를 잘못 알고 있었는데 강의를 듣고 몇가지 확인코자 합니다

 1.취출온도 t5 에서 습구온도선을 따라 선을 t4까지 그으면 (지금까지 엔탈피 선으로 그으음) 

    h4와 h5 크기가 틀리게 나오는데 일반 서적은 왜 같은 크기로 나타나는지?

 2. 혹시 습구 온도선으로 연장하여 엔탈피를 구하는 것이 아닌지 (h4 =h5) 확인 부탁드립니다.        

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    순환수 가습인 경우 단열가습이라고 하며

    공기는 습구온도 일정선을 따라 움직입니다.

    공기선도를 보시면 습구온도 선과  엔탈피 선이 거의 같이 움직입니다.

    그래서 순환수 가습과정은 엔탈피의 변화가 극히 작기 때문에 h4 ≒ h5 라고 하는 것입니다.

     ≒ 부호는 거의 같다는 의미이며  완전히 같다는 의미는 아닙니다.

    공기선도가 작은 경우는 순환수 가습과정을 엔탈피선을 따라 움직이는 것으로 공기선도를 작성해도 

    거의 차이를 느끼지 못할 수도 있습니다.

    그러나 정확한 것은 순환수 가습의 경우 습구온도 일정선을 따라 움직인다는 것입니다.

    교재 52p  순환수 가습을 참고하시기 바랍니다.

    공기선도를 보시면 습구온도선과 엔탈피선이 약간 차이가 나는 것을 아실 수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기