정압구할때 토출측 속도 질문입니다. skypsaa 업데이트 시간 2019년 06월 11일 13:39 공유 정압구할때 처음사진문제는 팬의 출구를 토출측속도로 잡았는데 두번째사진 문제는 취출구속도를 토출측으로 잡았습니다. 머가 맞는걸까요?? 첫번째사진의 개념으로 풀면 2번째사진의 속도는 5.29^2이 아닌 7.33^2이 되야하는거 아닌가요? 또한 두번째문제의 경우 제일 긴 배관의 손실만 구하면 되는데 굳이 구간을 나누어 풀 필요가 있을까요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 12일 02:46 교수님 안녕하십니까? 1.두번째 사진의 문제에서 적용한 속도 5.29는 벤드부분 마찰손실수두를 구하는 공식에 적용한 속도 입니다. 벤드부 마찰손실수두를 구할 때 적용하는 속도는 벤드부를 통과하는 속도이므로 5.92m/s를 적용하는 것입니다. 두번째 사진의 문제에서도 송풍기 정압을 구할 때 적용한 속도는 13m/s입니다. 2. 질문하신대로 대부분은 제일 긴 덕트의 손실이 가장 크게 나옵니다. 그러나 배관이 짧더라도 국부저항값등의 차이 때문에 마찰손실이 큰 경우가 있습니다. 첫번째 사진의 문제의 경우는 조건에 국부저항은 덕트 길이의 50%로 하라고 되어있고, 덕트 길이도 두 경로가 같기 때문에 별도로 구할 필요가 없습니다. 두번째 사진의 경우처럼 시험보실때 가장긴 덕트로 구했는데 다행이도 마찰손실값이 큰 값이 나왔다면 다른 경로에 대하여 구하라는 요구가 없기 때문에 다른 경로에 대하여 구하지 않아도 정답처리 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
1.두번째 사진의 문제에서 적용한 속도 5.29는 벤드부분 마찰손실수두를 구하는 공식에 적용한 속도 입니다.
벤드부 마찰손실수두를 구할 때 적용하는 속도는 벤드부를 통과하는 속도이므로 5.92m/s를 적용하는 것입니다.
두번째 사진의 문제에서도 송풍기 정압을 구할 때 적용한 속도는 13m/s입니다.
2. 질문하신대로 대부분은 제일 긴 덕트의 손실이 가장 크게 나옵니다.
그러나 배관이 짧더라도 국부저항값등의 차이 때문에 마찰손실이 큰 경우가 있습니다.
첫번째 사진의 문제의 경우는 조건에 국부저항은 덕트 길이의 50%로 하라고 되어있고, 덕트 길이도 두 경로가
같기 때문에 별도로 구할 필요가 없습니다.
두번째 사진의 경우처럼 시험보실때 가장긴 덕트로 구했는데 다행이도 마찰손실값이 큰 값이 나왔다면
다른 경로에 대하여 구하라는 요구가 없기 때문에 다른 경로에 대하여 구하지 않아도 정답처리 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.