공조냉동기사실기 2010년 9월 12일 3번 문제 질문 있습니다.

2010년 9월 12일 3번문제의 소문제 (2)번 풀이에서 질문있습니다.

외기부하를 q=gc△t에서 △t를 20-(-10)으로 되어 있는데,앞에 개념설명 부분에서는 혼합공기 엔탈피-환기공기 엔탈피로 설명되어있습니다. 같은 개념 적용해서 혼합공기 온도-환기공기 온도로 즉, 20-14로 해서 식을 세워야 하는거 아닌가요?

 

강의 잘 듣고 있습니다 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신 것처럼 20-14를 적용하시려면 전체풍량으로 계산해야 합니다.

    전체풍량으로 구할 때   외기부하 = 5000 * 0.24 * (20-14) = 7200 Kcal/h

    외기풍량으로 구할 때   외기부하 = 1000 * 0.24 * (20-(-10) = 7200 Kcal/h

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기