2010년 4월 18일 문제6번 질문있습니다! hike3126 2019년 06월 17일 08:27 공유 성능계수를 구하는 문항에서 Gl 냉매량을 구하는 식을 어떻게 세운지 잘 모르겠습니다! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 17일 15:16 교수님 답변드립니다. 문제 풀이의 p-h선도에서 9점과 6점 사이의 길이가 전체 냉매량을 나타내며 이중에서 냉매액량 Gl은 9점과 5점 사이의 길이 이며, 냉매증기량은 5점과 6점 사이의 길이 입니다. 문제에서 순환하는 냉매량에 대하여 특별한 언급이 없으므로 순환하는 전체 냉매량을 1 이라고 하면 냉매액량 Gl = 1 x [(h9-h5) / (h9-h6)] 가 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제 풀이의 p-h선도에서 9점과 6점 사이의 길이가 전체 냉매량을 나타내며
이중에서 냉매액량 Gl은 9점과 5점 사이의 길이 이며, 냉매증기량은 5점과 6점 사이의 길이 입니다.
문제에서 순환하는 냉매량에 대하여 특별한 언급이 없으므로 순환하는 전체 냉매량을 1 이라고 하면
냉매액량 Gl = 1 x [(h9-h5) / (h9-h6)] 가 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기