공조냉동 실기 궁금한 것에 관해서 질문드립니다 임재기 강사님

질문 1. 공기선도 관련해서 찾는 문제가 나오면 공기선도는 따로 문제에서 제시가 되나요?

아니면 제가 별도로 인쇄를 해가야 하는 건가요??

 


질문 2. 공기선도 자료실에 있다 했는데 어디 있는지 모르겠습니다. ㅠㅠ

 


질문 3. 공기선도에서 엔탈피를 읽을때 공기선도 표가 압력이 760mm로 된거랑 101325pa로 된거랑 읽으면 다른 값을 나타내는데

어떤 표를 기준으로 읽어야하나요?

 


ex) 760mmHg표에서 건구온도 10도 기준 상대습도 100%의 엔탈피는 7kcal/kg 이라는 값을 쉽게 읽을 수 있습니다.

101.325kpa 표에서 건구온도 10도 기준 상대습도 100%에서 엔탈피는 28kJ/kg 을 읽을 수 있는데

이 두개의 단위값만 다른 건가요? 그때 그때 kcal나 kJ 구하는 것을 보고 찾아서 표를 보면 되나요?

 


질문 4. 엔탈피 선을 기준으로 위에는 엔탈피 값이고 밑에 적혀진 숫자는 무슨 숫자를 의미하는 건가요?

0

댓글

  • 답변드립니다.

    1. 공기선도 관련해서 찾는 문제가 나오면 공기선도는 따로 문제에서 제시가 됩니다.

    2. 로그인 후 --> 공조냉동 클릭--> 게시판 클릭--> 자료실이 있습니다.

    3. 질문하신대로 760mmHg 기준 공기선도와  101.325kpa 기준  공기선도는 단위값만 다른 것이 맞습니다.

    그때 그때 kcal나  kJ 구하는 것을 보고 찾아서 표를 보면됩니다.

    4.엔탈피 선을 기준으로 위에는 엔탈피 값이고 밑에 적혀진 숫자는 일반적으로 습구온도가 적혀 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기