14년 7월 6일 시행 문제 8번 질문입니다

본 문제풀이에서 송풍기 전압 = 토출전압 - 흡입전압 이라고 하였으나

실기 이론강의 중 냉난방 장치(12교시)에서는 전압 = 토출전압 + 흡입전압 으로 서로 다릅니다

0

댓글

  • 답변드립니다.

    교재 66p 송풍기 이론강의 에서 전압 = 토출전압 + 흡입전압 이라고 설명한 것은 

    교재의 그림에서 나타냈듯이  전압의 크기를 설명하기 위한 것으로서 절대값으로 표시한 것입니다.

    그러나 송풍기의 흡입측 압력은 부압(- 압력)이므로 계산식에서 흡입측 전압에 - 부호를 붙이게 되므로

    송풍기 전압 = 토출전압 - 흡입전압 식으로 계산하셔야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기