55page (1) 혼합 냉각 부분에서 궁금한게 있습니다.

냉각열량 qc를 구할때 qc=외기부하 + 실내부하 인데

이때의 외기부하 = G(h3-h1)이고

실내부하 = G(h1-h4)라는 것을 볼수 있습니다.

여기서 qc=G(h3-h4)=외기부하 + 실내부하로

G(h3-h4)=G(h3-h1) + G(h1-h4)가 되는데

이때의 G값 즉, 냉매순환량은 G로서 어떻게 동일한 값을 가지는지 모르겠습니다.

외기부하G와 실내부하 G가 들어와서 혼합한다면 2G가 되는 것이라 생각이 드는데

냉각열량은 그대로 G값을 취하고 있습니다.

이 부분에 관해서 설명 부탁드립니다.

0

댓글

  • 답변드립니다.

    우선 질문하신 풍량 G는 전체풍량 입니다.  즉,  G = 외기량 + 실내에서 돌아온 환기량  입니다.

    냉각코일에서 나온 냉각된 공기의 냉열(총풍량x그점의 공기엔탈피)로  실내에 들어가서 실내의 부하를

    감당해야 합니다.  따라서 냉각코일에서 나온 공기와 실내공기의 차이가 실내부하가 되는 것입니다.

    ■ 실내부하 = 총풍량 G x (실내공기 엔탈피 - 냉각코일출구 엔탈피)  입니다.

    그리고 냉각코일 부하는 (실내부하+외기부하) 이므로  냉각코일 부하에서 실내부하를 빼면 외기부하가 되는 것입니다.

    ■ 냉각코일 부하 = 총풍량 G x (코일입구엔탈피 - 코일 출구엔탈피)  입니다.  따라서 

    ■ 외기부하 =  총풍량  G x (코일입구엔탈피 - 코일 출구엔탈피) - 총풍량 G x (실내공기 엔탈피 - 냉각코일출구 엔탈피)

    가 되는 것입니다.

    감사합니다.