2013년 4월 21일 문제3번 질문있습니다. hike3126 2019년 06월 19일 09:17 공유 송풍기전압 구할 때, 리턴덕트와 외기덕트저항 두 값을 더해서 구하는 것이 아니라 큰 값을 쓰는 이유가 무엇인가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 19일 14:59 교수님 답변드립니다. 외기덕트와 린턴덕트가 병렬로 설치되어있기 때문에 둘 중 큰 것만 적용하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
외기덕트와 린턴덕트가 병렬로 설치되어있기 때문에 둘 중 큰 것만 적용하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.