2013년 4월 21일 문제3번 질문있습니다.

송풍기전압 구할 때, 리턴덕트와 외기덕트저항 두 값을 더해서 구하는 것이 아니라 큰 값을 쓰는 이유가 무엇인가요??

0

댓글

  • 답변드립니다.

    외기덕트와 린턴덕트가 병렬로 설치되어있기 때문에 둘 중 큰 것만  적용하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기