2015년 7월 15일 시행 문제 10번 질문입니다.

위 그림에서 외기부하 = G0(h3-h1)+G(h2-h4) 라고 하셨는데

이때 두번째 항목의 G(h2-h4)의 냉매 순환량에 대해서 궁금합니다.

2->4의 과정은 혼합의 과정이라고 생각합니다.

문제에서도 외기가 0.25이고 환기가 0.75라고 했습니다.

그렇기에 환기의 냉매순환량인 G*0.75가 두번째 항목의 냉매 순환량이 되어야 한다고 생각하는데

왜 전체 냉매순환량인 G를 썼는지가 궁금합니다.

0

댓글

  • 답변드립니다.

    질문 용어에 냉매순환량이라고 하셨는데 여기서는  공기 순환량을 착각하신 것 같습니다.

    개념을 설명합니다.

    히팅코일을 통과하는 공기량은 전체 공기량 입니다.

    히팅코일 가열량 = 실내부하 + 외기부하 이고

    히팅코일 가열량 = 전체풍량 G x (h6-h5)  입니다.

    그 중에서 실내부하  = 전체 풍량 G x (h6-h2) 입니다. 따라서 나머지가 외기부하인 것입니다.

    외기부하 = 전체풍량 G x (h6-h5) - 전체 풍량 G x (h6-h2)  = 전체풍량 G  x (h2-h5)  

    h5≒h4 이므로

    외기부하 =  전체풍량 G  x (h2-h4)  가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

     

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

새 게시물