2015년 7월 15일 시행 문제 10번 질문입니다. cwoo369 2019년 06월 19일 13:04 공유 위 그림에서 외기부하 = G0(h3-h1)+G(h2-h4) 라고 하셨는데 이때 두번째 항목의 G(h2-h4)의 냉매 순환량에 대해서 궁금합니다. 2->4의 과정은 혼합의 과정이라고 생각합니다. 문제에서도 외기가 0.25이고 환기가 0.75라고 했습니다. 그렇기에 환기의 냉매순환량인 G*0.75가 두번째 항목의 냉매 순환량이 되어야 한다고 생각하는데 왜 전체 냉매순환량인 G를 썼는지가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 19일 16:00 교수님 답변드립니다. 질문 용어에 냉매순환량이라고 하셨는데 여기서는 공기 순환량을 착각하신 것 같습니다. 개념을 설명합니다. 히팅코일을 통과하는 공기량은 전체 공기량 입니다. 히팅코일 가열량 = 실내부하 + 외기부하 이고 히팅코일 가열량 = 전체풍량 G x (h6-h5) 입니다. 그 중에서 실내부하 = 전체 풍량 G x (h6-h2) 입니다. 따라서 나머지가 외기부하인 것입니다. 외기부하 = 전체풍량 G x (h6-h5) - 전체 풍량 G x (h6-h2) = 전체풍량 G x (h2-h5) h5≒h4 이므로 외기부하 = 전체풍량 G x (h2-h4) 가 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문 용어에 냉매순환량이라고 하셨는데 여기서는 공기 순환량을 착각하신 것 같습니다.
개념을 설명합니다.
히팅코일을 통과하는 공기량은 전체 공기량 입니다.
히팅코일 가열량 = 실내부하 + 외기부하 이고
히팅코일 가열량 = 전체풍량 G x (h6-h5) 입니다.
그 중에서 실내부하 = 전체 풍량 G x (h6-h2) 입니다. 따라서 나머지가 외기부하인 것입니다.
외기부하 = 전체풍량 G x (h6-h5) - 전체 풍량 G x (h6-h2) = 전체풍량 G x (h2-h5)
h5≒h4 이므로
외기부하 = 전체풍량 G x (h2-h4) 가 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.