2015년 10월 4일 시행 6번 문제 질문드립니다. cwoo369 2019년 06월 19일 15:26 공유 문제 6번에 질문 1. 벽체를 통한 부하에서 인접실과 복도를 통한 부하는 왜 구하지 않는지 궁금합니다. 실내의 온도와 복도의 온도차가 있으니 열교환이 이루어져서 부하가 발생하는것 아닌가요? 궁금합니다. 질문 2. 벽체의 높이에서 외벽은 층고인 3.5m를 기준으로 잡고 유리 역시 층고인 3.5m 를 높이로 잡는데 어떤때는 층고를 높이로 하고 어떤때는 천장고를 높이로 하는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 20일 01:05 교수님 답변드립니다. 1. 교재 풀이를 보시면 복도쪽(북쪽), 인접실쪽동쪽) 벽체(내벽)에 대하여 부하를 구했습니다. 2. 외벽은 층고로 계산하고, 내벽은 천정고로 계산합니다. 층고와 천정고가 같은 경우는 모두 층고로 계산합니다. 감사합니다. 강사 임재쪽 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 교재 풀이를 보시면 복도쪽(북쪽), 인접실쪽동쪽) 벽체(내벽)에 대하여 부하를 구했습니다.
2. 외벽은 층고로 계산하고, 내벽은 천정고로 계산합니다.
층고와 천정고가 같은 경우는 모두 층고로 계산합니다.
감사합니다.
강사 임재쪽