2015년 10월 4일 시행 6번 문제 질문드립니다.

문제 6번에

질문 1. 벽체를 통한 부하에서

인접실과 복도를 통한 부하는 왜 구하지 않는지 궁금합니다.

실내의 온도와 복도의 온도차가 있으니 열교환이 이루어져서

부하가 발생하는것 아닌가요? 궁금합니다.

 

질문 2. 벽체의 높이에서 외벽은 층고인 3.5m를 기준으로 잡고

유리 역시 층고인 3.5m 를 높이로 잡는데

어떤때는 층고를 높이로 하고 어떤때는 천장고를 높이로 하는지 궁금합니다.

0

댓글

  • 답변드립니다.

    1. 교재 풀이를 보시면 복도쪽(북쪽), 인접실쪽동쪽)  벽체(내벽)에 대하여 부하를 구했습니다.

    2. 외벽은  층고로 계산하고, 내벽은 천정고로 계산합니다.

    층고와 천정고가 같은 경우는  모두 층고로 계산합니다.

    감사합니다.