2018년 04.15월 시행 문제2

안녕하세요!

 

다름이아니라 본 문제에서 문을 통한 부하를 구할 때 원래 문은 내벽쪽에 위치해 있기 때문에 방위계수를 적용하지 않아도 방위계수 표에 나와 있기 때문에 적용을 해야하는 거잖아요??

 

근데 본 문제에서 문이 서쪽과 남쪽으로 각 1개씩 있는데 방위계수 표에는 서쪽과 남쪽의 방위계수가 다른데, 그냥 적용하지 않아도 되는데 적용한거니깐

방위계수를 1로 놓는건가요? 따로 구해야하는거 아닌가요?

1

댓글

  • 답변드립니다.

    방위계수는 외부의 바람과 태양일사 영향을 고려한 것이기 때문에 내벽에는 적용하지 않습니다.

    좀 극단적으로 표현한다면 내벽이라도 북쪽 외벽에 가까운 쪽이면 더 춥겠지요. 

    그러면 그쪽  내부의 온도가 더 낮아지고 낮아진 온도에 방위의 영향이 들어가 있는 것이므로

    다시 방위계수를 적용하면 2중으로 적용하는 격이 되겠지요.

    교 재중에는 내벽의 방위계수를 없는 것과 마찬가지 이지만 1.0으로  계산에 포함시킨 책도 있습니다. 

    정리합니다.

    질문하신대로 내벽에는 방위계수를 적용하지 않는 것이 맞지만

    문제에서 내벽의 방위계수가 1.0으로 주어졌기 때문에 풀이에서 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 네 그런데 본 문제에서 방위계수 표를 보면 

     

    남쪽, 외벽, 창, 문, 내벽 에 방위계수가 1이고

    동쪽, 서쪽, 창, 문 에 방위계수가 1.05 

     

    로 기재되어있고, 본 문제 그림을 참고하면 문은 서쪽과 남쪽에 2개가 위치해 있는데 이 때도 각 방위 계수를 적용하지 않은 건가요?

     

    문제 풀이 강의에서 교수님은 방위계수가 1이라 하시면서 문 2개가 있으니 곱하기 2를 하셨습니다.

     

    제가 궁금한건 위의 방위계수 표에 서쪽과 남쪽의 문에 대한 방위계수가 다른데 왜 따로 계산하지 않은 것이 궁금해서 질의 드렸습니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 답변드립니다.

    여기서 내벽은 동서남북과 관계 없이 내벽에 있는 것은 모두 내벽의 방위계수를 적용해야 하는 것입니다.

    따라서 문이 서쪽과 남쪽에 있더라도  내벽에 있기 때문에 내벽의 방위계수를 적용해야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기.

    참고 : 재 질문하실 경우  별도로 다시  질문주시지 않으면 제가 확인하지 못하고 넘어갈 수 있습니다.

    질문자가 너무 많아서  지나간 질문에 리플 형태로 질문하시면 확인이 안될 수도 있으니 양해 바랍니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

새 게시물