임재기 교수님 질문 있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기
  • 강사명: 임재기 교수님

 

실내부하 계산하는 문제에서요. 벽체를 통한 부하를 구할 때, 외벽의 경우에 상당외기 온도차를 통해서 구하는 경우(2012년 10월 14일 시행 문제 3번)와 보정 상당외기 온도차를 통해서 구하는 경우가 있는데 어떻게 구별해서 사용하는지 궁금합니다.

또한 유리를 통한 부하를 계산하는 경우에도 q=I*A*k 만 하는 경우도 있고 여기에 온도차까지 곱하는 경우가 있는데 이런 경우를 어떻게 구별하는지 여쭤보고 싶습니다.   지난 번에 올렸던 글의 내용이 삭제되서 좀 달라졌는데 답변해주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

  • 답변드립니다.

    1. 상당외기온도차의 표를 보시면 기준이되는 온도가 있습니다.

    실제 적용하는 경우에는 실내외 온도가  상당외기온도차의 표에서 적용한 기준과 다를 때가 있습니다.

    이런경우에 보정하여 사용해야 하는 것입니다.

    참고로 2017년 6월 25일 6번의 경우 상당온도차 표의 기준은 외기 31℃  실내 26℃ 

    인데, 실제 외기온도는  32℃ 로 상다온도차 표의 외기온도와 다르므로 보정해서

    사용해야 합니다.

    2.유리창을 통한 부하는 일사에 의한 열량 과   관류에 의한 열량으로 이루어집니다.

    관류에 의한 열량 = K x A x △t  입니다.

    감사합니다.