보일러 용량에서 방열기열량 과 방열기부하 문의

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기
  • 강사명: 임재기

안녕하세요. 매번 감사합니다.

방열기열량과 방열기부하가 같은건가요?

2018년6월30일 - 문제14번의 (3)보일러 용량(정격출력)=방열기열량+배관손실+예열부하로 풀이되어 있으며, 보일러 정격출력=난방부하+급탕부하+배관손실+예열부하 이므로, 방열기열량=난방부하+급탕부하 인 것으로 사료됩니다.

그런데,2018년 4월15일 - 문제7번의 (2)보일러 상용출력 = 난방부하(방열기부하)+급탕부하+배관손실 로 풀이되어 있어서, 방열열기부하 와 방열기열량 이 다른 것인지 문의드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다. 

    방열기 부하와 방열기 열량은 같은 것입니다.

    2018년6월30일 - 문제14번의 경우는 급탕부하가 주어지지 않은 것입니다. 

    따라서 정격출력에 급탕부하가 빠지게 되는 것입니다.(주어지지 않았기 때문에 빠진 것입니다)

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기