2014년 4월 20 일 시행 공조냉동 5번 문제 질문있습니다. cwoo369 2019년 06월 24일 06:46 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 환산증발열량을 구할때 절대압력 6에 해당하는 증발잠열 엔탈피인 498.59를 환산증발량량에 곱해주는것이 아닌 100도씨일때의 538.8kcal/kg을 곱해주는 이유가 있나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 25일 05:16 교수님 답변드립니다. 문제에서 주어진 증기의 증발량 10.000 kg/h 가 환산증발량 이기 때문입니다. 주어진 환산증발량 10,000 kg/h 는 표준대기압 에서 100℃ 포화수가 증발한 증발량 입니다. 따라서 주어진 환산증발량 10,000 kg/h 를 열량으로 환산하려면 표준대기압 에서 100℃ 포화수의 증발잠열(538.8 kcal/kg)을 곱해주어야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제에서 주어진 증기의 증발량 10.000 kg/h 가 환산증발량 이기 때문입니다.
주어진 환산증발량 10,000 kg/h 는 표준대기압 에서 100℃ 포화수가 증발한 증발량 입니다.
따라서 주어진 환산증발량 10,000 kg/h 를 열량으로 환산하려면
표준대기압 에서 100℃ 포화수의 증발잠열(538.8 kcal/kg)을 곱해주어야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기