2015년 7월 15일 시행 10번 문제 질문입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기
  • 강사명: 임재기

 

https://support.epasskorea.com/hc/ko/community/posts/360047621411-2015%EB%85%84-7%EC%9B%94-15%EC%9D%BC-%EC%8B%9C%ED%96%89-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-10%EB%B2%88-%EC%A7%88%EB%AC%B8%EC%9E%85%EB%8B%88%EB%8B%A4-?input_string=2015%EB%85%84%207%EC%9B%94%204

 

위의 링크를 보시면 외기부하 = 전체풍량 G x (h6-h5) - 전체 풍량 G x (h6-h2)  = 전체풍량 G  x (h2-h5)  

이렇게 구하셨습니다.

 

하지만 책에서는 외기부하 q0=G0(h2-h1)으로 외기부하=외기량 x (외기의 최종엔탈피 - 외기의 최초엔탈피) 로 구하셨습니다.

 

두개의 최종값이 같다면 이해했겠지만 두 값이 다르기 때문에 이렇게 질문을 남깁니다.

어떤 값이 맞는 값인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제를 잘 보시면 외기는 일단 예열기에서 예열된 후  실내에서 되돌아온 공기와 혼합합니다.

    따라서 외기 부하에는 예열부하를 포함시켜주어야 합니다.

    질문하신 부분은 예열기에서 예열된 열량이 포함되기 전의 값입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기