교수님 질문있습니다!
- 과정명: 공조냉동기계기사 실기
- 강사명: 임재기 교수님

위의 식에서 습공기 엔탈피를 구하는 식에서는 잠열량 부분에 x*C_w*t 까지 고려하는 것으로 되어있는데
극간풍,외기 취득or 손실열량의 잠열량 부분 식은 q_IL = 597.3 * G_I * del(x) 로
수증기 온도에 따른 열량에 대한 변화는 따로 안구하는 것 같아서 계산을 하면 값이 너무 작기때문에 생략을 하는 것으로
생각해도 되나요? 오히려 값이 너무 작으면 질량유량도 곱하지 않는 습공기 엔탈피 구하는 공식에서도
더욱더 괄호 안 0.44t부분은 생략해도 될것 같다고 생각이 들어서...
문제를 풀때 각각 다른문제로 나오면 이부분에 대해서는 따로 암기를 해야하는지 질문드립니다!
0
댓글
답변드립니다.
좋은 질문입니다.
극간풍 부하에서 수증기의 온도차에 의한 부하는 작기 때문에 생략된 것이 맞습니다.
공기조화설비(신치웅 저) 110~111p에 서술된 내용을 첨부로 보냅니다.
여기서 0℃ 증발잠열 597.5 는 저희 교재에서는 597.3으로 서술되었습니다.
책마다 597~597.5 까지 사용하고 있습니다.
감사합니다.

강사 임재기.