위의 식에서 습공기 엔탈피를 구하는 식에서는 잠열량 부분에 x*C_w*t 까지 고려하는 것으로 되어있는데

극간풍,외기 취득or 손실열량의 잠열량 부분 식은 q_IL = 597.3 * G_I * del(x) 로

수증기 온도에 따른 열량에 대한 변화는 따로 안구하는 것 같아서 계산을 하면 값이 너무 작기때문에 생략을 하는 것으로

생각해도 되나요? 오히려 값이 너무 작으면 질량유량도 곱하지 않는 습공기 엔탈피 구하는 공식에서도

더욱더 괄호 안 0.44t부분은 생략해도 될것 같다고 생각이 들어서...

문제를 풀때 각각 다른문제로 나오면 이부분에 대해서는 따로 암기를 해야하는지 질문드립니다! 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    좋은 질문입니다.

    극간풍 부하에서 수증기의 온도차에 의한 부하는 작기 때문에 생략된 것이 맞습니다.

    공기조화설비(신치웅 저) 110~111p에 서술된 내용을 첨부로 보냅니다.

    여기서 0℃ 증발잠열 597.5 는 저희 교재에서는 597.3으로 서술되었습니다.

    책마다 597~597.5 까지 사용하고 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기.

     