17년 6월 3번문제에서 외기량 구할때 질문입니다.

17년 6월 3번문제입니다.
외기량 구할때 보기에서 실내인원당 외기량을 주었기 때문에 120x25.5로 필요 외기량을 구하고 거기에 x5를 하여 실내 송풍량을 구했는데 답지와 오차가 5000정도 차이가 납니다. 제가 구한대로 풀면 안되는건가요? 아니면 주어진 조건보단 실내풍량은 무조건 실내현열로만 풀어야하는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제에서 외기량에 관하여 2가지로 주어졌는데 서로 다른 값이 나오기 때문에 

    먼저의 조건을 따라 문제를 푼 것입니다.

    1. 송풍량의 1/5 조건 외기량 = 10563.64 /5 = 2112.728 m3/h

    2 . 실내인원 120명, 1인당 25.5m3/h 조건 외기량 = 120 x 25.5 = 3060 m3/h 

    서로 다릅니다. 

    따라서 먼저 나온 송풍량의 1/5 조건 외기량 = 10563.64 /5 = 2112.728 m3/h 으로 문제를 푼 것입니다.

    문제가 정확하게 출제되지 못한 것으로 판단됩니다.

    가능하면 첫번째 조건으로 문제를 푸시기 바랍니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 