04년 4월 7번문제 수정자료 질문입니다 skypsaa 2019년 06월 25일 14:21 공유 04년 4월 7번문제 수정자료 질문입니다.2차측 배관마찰손실수두로 수정하고 d'-E-d부분의 20m를 빼줬는데 왜뺀건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 26일 13:28 교수님 답변드립니다. 혹시 강의를 들으실 수 있으면 강의에서 설명드렸으니 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 헤더 왼쪽의 배관은 1차측 배관 입니다. 그리고 1차측 배관의 압력손실은 1차측 펌프가 감당하는 것입니다. 표시는 않되었는데 헤더 왼쪽의 빈 동그리미에는 원래 1차 펌프가 들어가는 자리입니다. 또한 문제의 조건을 보시면 2차측 배관의 국부저항만 주어졌고 문제의 답 칸을 보시면 1차측 배관의 유량 및 관경이 주어진 것을 보시면 본 문제의 펌프(2차측펌프)는 2차측 배관의 압력손실만 감당하면 되는 것입니다. 따라서 1차측 배관길이 20m를 빼게 된것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
혹시 강의를 들으실 수 있으면 강의에서 설명드렸으니 확인해 보시면 좋을 것 같습니다.
헤더 왼쪽의 배관은 1차측 배관 입니다.
그리고 1차측 배관의 압력손실은 1차측 펌프가 감당하는 것입니다.
표시는 않되었는데 헤더 왼쪽의 빈 동그리미에는 원래 1차 펌프가 들어가는 자리입니다.
또한 문제의 조건을 보시면 2차측 배관의 국부저항만 주어졌고
문제의 답 칸을 보시면 1차측 배관의 유량 및 관경이 주어진 것을 보시면
본 문제의 펌프(2차측펌프)는 2차측 배관의 압력손실만 감당하면 되는 것입니다.
따라서 1차측 배관길이 20m를 빼게 된것입니다.
감사합니다.
강사 임재기