배관 실기 문제와 방위 계수

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기
  • 교수님, 수고 많으십니다.
  • 2018년 3차 배관문제 -1) 2단 압축 1단 팽창 연결에서 압축기(H M L O부분연결, 수액기, 응축기, 중간냉각기,증발기 2대 연결문제( H M L O가 무엇인지?)    2) 히터 펌프실내 난방 연결 증발기,응축기(각 NRV SGC, 드라이어 안에 있음), 사방 V/V(C S E 연결부분 연결), 압축기, 액분리기  연결 배관 문제 : 이 2문제 관련 정답 또는참고 자료를 부탁 드리겠습니다.
  • 방위계수: 창문에 방위 계수 적용 여부, 천정에 방위계수 적용 여부, 여름 냉방 부하시 100% 적용 안되는지, 기타 특별히 방위계수 사용시 주의 할 점에 관해 교수님의 고견을 부탁드립니다  

0

댓글

  • 답변드립니다.

    1. 2018년 3회 기출문제는 확보하지 못하여 자료가 없습니다. 양해 바랍니다.

    HMLO 는 혹시 문제에서 주어진 배관을 구분하기 위한  기호로 사용된 것은 아닌지요?

    약어 같은데 처음 접하는 단어 입니다.  혹,  다른 책에서라도 확인되면 알려드리겠습니다.

    2. 방위계수는 겨울철에  동서남북 방위에 따라 태양 일사의 영향 , 바람의 영향이 다르기 때문에 적용하는 계수이며,

    창문에는 적용하나  천정에는 적용하지 않습니다.

    3. 질문 중에 "여름 냉방부하 시 100% 적용 안되는지" 의 의미가 무엇인지 별도로 질문주시면 

    성실히 답변드리겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 교수님 답변 고맙습니다,

    1. 여름 냉방부하 100%: 방위계수는 난방부하 즉 겨울철에 적용되는 걸로 알고 있는데 여름철에는 방위계수가 전혀 적용 안되는지를 알고 싶습니다.

    2. 지붕에는 적용 되는지 부탁드립니다.   

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 답변드립니다.

    1. 여름에는 방위계수를 전혀 적용하지 않습니다.

    여름에는 유리창의 경우 태양 일사를 막아주는 경우가 있으므로 차폐계수를 적용합니다.

    2. 지난번에 천정에는  방위계수를  적용하지 않는다고 한것은  천정은 실내에 있는 것이기 때문에

    방위계수를 적용하지 않는 것입니다.  

    지붕은 외부에 있지만  방위가 없기 때문에 일반적으로 방위계수를 적용하지 않는 경우가 많습니다.

    그러나 어떤 경우에는 방위계수가 주어질 때가  있습니다.  그런 경우에는 방위계수를  적용하는 것이

    맞습니다.  

    감사합니다.

    시험 잘 보셔서  좋은 결과 있으시길 빕니다.

    강사 임재기 

     

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 교수님, 고맙습니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

새 게시물