2008년 7월 6일 냉동효과

교수님 수고 많습니다.

 2단압축 1단 팽창 냉동 만액식 증발기에서 2가지 조언 부탁드리겠습니다.

1. 냉동효과: 교수님 인강은 생략이 되어 보지 못했지만 일전에 다른인강을 봤는데 처음에는 h1-h6로 계속 강의했고 조심하라고까지 당부했는데 갑자기 정오표로 h1-h7으로 변경을 했습니다  교수님 교재에는 h1-h7으로 되어 있는데, 조언을 부탁드립니다.

2. p-h선도 작성시 6번에서 연장되어 포화액선과 만나는 점을 7번으로 하면 문제가 있는지 궁금합니다.(교재에는 6번에서 연장도어 만나는 포화액선에서 압력을 올린점을 7번으로 잡았음)   

0

댓글

  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    문제 해설의 몰리엘 선도를 보시면 팽창밸브에서 나온 6점의 냉매상태는 전체(7-1) 중에서 6-7 길이 만큼은 냉매 증기이고 6-1 길이 만큼은 냉매액 입니다.

    팽창밸브에서 나온 냉매 중 냉매증기는 증발기를 거치지 않고 바로 압축기로 들어가고, 6-1길이 만큼의 냉매액 만 증발기로 보내져서 증발 하게 됩니다. 따라서

    증발과정은 7-1 이지만 증발하는 냉매량은 전체길이(7-1) 중에서 6-1에 해당하는 길이 만큼의 냉매(냉매액)이라는 것입니다.

    그래서

    냉동능력 = 팽창밸브 통과한 냉매중 냉매 액량 x (h1 – h7)

    또는

    냉동능력 = 팽창밸부 통과한 총냉매량 x (h1 - h6) 입니다.

    팽창밸브 통과한 냉매중 냉매액량 = 총냉매량 x (h1-h6)/(h1-h7) 이기 때문입니다.

    2. 7점을 보시면 6점보다 아래에 있으며 압력은 r x h 의 압력이 7점에 걸리기 때문에 위로 올려 그린 것입니다.

    냉동공조기술(한국냉동공조기술협회)등 냉동책에서 7점을 위로 올려 그리고 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 밤늦게 답변을 해 주셔서 감사합니다.

    결론적으로 이문제에서 요구하는 냉동효과는 h1-h6으로 보면 되는지요?  

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 답변드립니다.

    팽창밸브를 통과한 냉매 1kg에 대한 냉동능력(냉동효과)는 h1-h6 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기