공조냉동 실기 이론 질
질문 두개를 드립니다.
첫번째 질문은
공조장치내 상태변화에서 기타 상태 변화중 혼합,감습,냉각 부분이 있습니다.
습공기선도를 보면 거기서 화학적 감습기를 통해 습도가 내려간후 냉각을 할때 거의 왼쪽을 향하는 가로 직선으로 냉각이 됩니다.
보통 다른경우는 냉각을 하면 감습도 같이 되기 때문에 왼쪽 아로 향하는 경향이 있었는데
이 이유가 이미 감습이 많이 되었기 때문인가요?
두번째 질문은
냉방부하의 벽체로부터의 취득열량에서 보정 상당온도차를 구하는 부분이 있는데
이건 상당온도차가 to-ti이기때문에 보정온도차는 변경외기온도에서 변경실내온도를 빼주는 to'-ti'가 되는거 아닌가요?
왜 꼭 상당온도차에 복한 식을 끼워넣는건가요?
0
댓글
답변드립니다.
1. 질문하신 것처럼 화학적 감습을 한 후 공기의 습도가 낮아서
냉각코일을 통과하더라도 결로점에 도달하지 못하므로 결로에 의한 감습이 되지 않습니다.
따라서 냉각은 왼쪽을 향하는 가로 직선으로 냉각이 됩니다.
2. 상당온도차는 실내외 온도차 to-ti 아닙니다.
상당온도차는 벽체가 태양 복사열의 영향을 받은 것을 감안한 온도차 입니다.
따라서 보정온도차는 변경외기온도에서 변경실내온도를 빼주는 to'-ti'가 되는 것이 아닙니다.
보정온도차는 보정상당온도차 공식에 적용하여 구하셔야 합니다.
감사합니다
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.