교수님 수고 많으십니다

2019년 2차 실기대비 몇가지 문의코자 합니다. 조언 부탁드립니다.

1. 2019년 1차 실기 시험문제 풀이 부탁합니다.

    1-1. 유량 100m^3/min.  전압 200pa 일때 축동력?  (전동벨트 0.9, 전화효율 80%, 여유율 0.1)

    2-2. 압축기 토출 엔탈피 450, 증발압력에서 포화액 엔탈피 90, 증발압력에서 포화증기 엔탈피 400, 건조도 0.95 일때

           1) 압축기 흡입 엔탈피는 ?              2) 압축기 동력은?    

2. 시험 답안지 작성식 답난에만 단위를 쓰고, 식난에는 단위를 기입 안하면 안되는지 ?

0

댓글

  • 답변드립니다.

     1. 유량 100m^3/min.  전압 200pa 일때 축동력?  (전동벨트 0.9, 전압효율 80%, 여유율 0.1)

    축동력 = 수동력/효율 

    전동기동력(전동기출력) = (축동력/전동효율) x (1+여유율)   입니다.

    축동력 Lb = Pt x Q / 효율   (여기서,  축동력 Lb =kW   전압Pt =kPa    풍량Q =m3/s )

    그러므로  축동력 Lb = (200x0.001) x (100÷60) / 0.8 = 4.166 ≒ 4.17kW

    또는  축동력 Lb = (200 x 100) / (1000 x 60 x 0.8) = 4.166 ≒ 4.17kW

    단위 :  Pt x Q = kPa x m3/s = kN / m2 x  m3/s =  kN x m / s = kJ / s = kW   입니다.

     

    2. 압축기 토출 엔탈피 450, 증발압력에서 포화액 엔탈피 90, 증발압력에서 포화증기 엔탈피 400, 건조도 0.95 일때

    1) 압축기 흡입 엔탈피는 ?   

    건조도 x = (hx - 90) / (400 - 90)  에서

    hx = 90 + (400 - 90) x 0.95 = 384.5 kcal/kg

    그러므로  압축기 흡입 엔탈피는 384.5 kcal/kg 이다.

     

    2) 압축기 동력은?    

    압축기 동력 = 시간당 냉매순환량 x (400 - 384.5)  kcal/h  이며

    요구한 동력의 단위가 kW 이면 위 값을 860으로 나누어 주면 동력단위는  kW가 나옵니다. 

    3.문제에서 식난에도 단위를 쓰라고 되어있지 않았으면,

     시험 답안지 작성시 답난에만 단위를 쓰고, 식난에는 단위를 기입 안해도 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 교수님 밤 늦게 답변해 주셔서 고맙습니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 교수님, 1번에서 전동벨트 0.9는 무엇을 나타냅니까?

                

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 답변드립니다.

    전동벨트는  모터에서 압축기 축에 동력을 전달할 때 벨트로 한다는 것입니다.

    모터와 직결하면 모터의 동력이 100% 압축기 축에 전달되지만

    벨트를 사용하므로 모터의 동력이 90% 밖에 전달되지 않는 다는 뜻입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    * 추가 질문은 새로운 질문으로 올려주셔야 제가 확인 할 수 있습니다.

    지나간 질문에 대하여 리풀로 질문을 다시 올리신 것은 질문이 워낙 많아서  일일이 확인하지 못합니다.

    감사합니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크