2010년 9월 12일 7번 코일 길이 bando 2019년 06월 16일 18:32 공유 냉각용 냉수 코일 길이 구할때 코일 길이 L은 전체길이로 간주되어 본수로 곱하는 것이 아닌지 조언 부탁드립니다. 즉, L = ( F / A) * 본수 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 17일 14:22 교수님 답변드립니다. 풀이의 그림을 보시면 아시겠지만 코일 길이 1m에 대한 면적 A=0.688로 주어졌기 때문에 18본은 문제풀이에 적용되지 않습니다. 여기서 코일 길이는 냉각기의 길이를 의미합니다. 만약에 코일의 길이를 배관의 길이라고 한다면 18본이라는 숫자를 적용하여 구해야 합니다. 그러나 이문제에서 코일의 길이는 냉각코일인 냉각기의 길이를 의미합니다. 똑같은 코일의 규격이 실제 공기조화 제작공장에서 제작되고 있으며 그때 제작공장에서 코일의 길이를 풀이의 그림처럼 나타내고 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
풀이의 그림을 보시면 아시겠지만 코일 길이 1m에 대한 면적 A=0.688로 주어졌기 때문에
18본은 문제풀이에 적용되지 않습니다.
여기서 코일 길이는 냉각기의 길이를 의미합니다.
만약에 코일의 길이를 배관의 길이라고 한다면 18본이라는 숫자를 적용하여 구해야 합니다.
그러나 이문제에서 코일의 길이는 냉각코일인 냉각기의 길이를 의미합니다.
똑같은 코일의 규격이 실제 공기조화 제작공장에서 제작되고 있으며
그때 제작공장에서 코일의 길이를 풀이의 그림처럼 나타내고 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.