공조냉동기계기사 실기 2015년도 10.4 시행 문제6번 문제풀이 질의 efeel2 2019년 06월 17일 00:31 공유 과정명 : 공조냉동기계기사 실기 강사명 : 임재기 강사님 질의 내용 : 공조냉동기계기사 실기 2015년도 10.4 시행 문제6번 문제풀이에서 극간풍량은 환기횟수로 구하고 혼합온도 구할때는 외기량은 필요외기량으로 구해서 그 차이가 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 17일 14:35 교수님 답변드립니다. 1.극간풍량은 문제에서 주어진 "침입외기에 의한 실내환기횟수 :0.5회/h" 로 구한 것입니다. 즉, 침입외기량은 실내환기횟수로 보면 0.5회/h의 량이 된다는 의미입니다. 침입외기에 의한 실내환기횟수 라는 말이 혼동을 준 것 같습니다. 침입외기량은 극간풍량을 의미합니다. 2.외기량이란 인위적으로 실내로 들여와야 하는 외기의 량인데 1인당 필요외기량이 25m3/h.인 으로 주어졌기 때문에 주어진 것으로 외기량을 구한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1.극간풍량은 문제에서 주어진 "침입외기에 의한 실내환기횟수 :0.5회/h" 로 구한 것입니다.
즉, 침입외기량은 실내환기횟수로 보면 0.5회/h의 량이 된다는 의미입니다.
침입외기에 의한 실내환기횟수 라는 말이 혼동을 준 것 같습니다.
침입외기량은 극간풍량을 의미합니다.
2.외기량이란 인위적으로 실내로 들여와야 하는 외기의 량인데 1인당 필요외기량이 25m3/h.인 으로 주어졌기 때문에
주어진 것으로 외기량을 구한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.