2009년 4월 19일 8번, 2011년 10월 16일 1번 (방위계수)
교수님, 방위 계수에 대한 정의를 부탁드리겠습니다.
2009년 1차 8번 (여름)에는 창문에 방위계수 사용 안하고, 2011년 3차 1번 (겨울)에는 창문에 사용하는것으로 교재에 기입이 되어 있습니다. 제가 알기로는 여름철에는 방위계수를 사용 안하고 겨울에는 사용하지만 창문에는 사용 안 하는 것으로 알고 있는데 매우 헷갈립니다. 정리 부탁드립니다. (상당외기 온도차를 사용하는 경우에 방위계수 적용하는지 부탁드립니다.)
0
댓글
답변드립니다.
방위계수는 겨울철 북쪽이 더 춥기 때문이라고 생각하신면 의미가 쉽게 이해되실 것입니다.
즉 방위계수는 겨울철에 적용하는 것이며 외벽, 외벽의 유리창에도 적용합니다.
여름 철에는 태양의 일사 영향으로 구조체의 온도가 올라가기 때문에 상당온도차(상당외기온도차)를 적용합니다.
그런데 유리창은 두께가 얇기 때문에 일반적으로 적용하지 않는데, 종종 유리창에도 상당온도차를 적용하라고
주어지는 경우가 있습니다. 그런경우에는 적용하면 됩니다.
그리고 여름에 유리창에는 차폐계를 적용합니다. 태양 빛이 커텐등에의해 차폐되면 그만큼 일사량이 적어지기
때문입니다.
정리합니다.
겨울철에는 방위계수를 적용하는데 외벽, 외벽에 있는 유리창도 적용합니다.
여름에는 상당온도차(상당외기온도차)를 적용하는데 외벽에 적용하고 유리창에는 적용하지 않는다.
유리창에는 차폐계수를 적용한다.
예외로 여름에 유리창에도 상당온도차를 적용하라고 주어지는 경우가 있는데 그때는 유리창에도 적용한다.
감사합니다.
강사 임재기