2015년 7월 15일 시행 문제 10번 질문입니다. cwoo369 2019년 06월 19일 12:34 공유 (1)번 문제에서 외기가 25%고 환기가 75%라 했는데 여기서 환기 냉매 순환량이 왜 75%인지 까지는 이해했습니다. 그런데,6->2로 이동할때 냉매 순환량은 전체 순환공기로 100%인데 2에서는 왜 75%만 나오는지가 궁금합니다. 어디로 빠지는 부분도 없는데 어디서 25%가 빠지는지 모르겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 19일 15:21 교수님 답변드립니다. 문제 풀이의 장치도에서 보실때 리턴 송풍량 중 25%는 밖으로 배기하고 75% 만 ②에서 나오게 한 것입니다. 그리고 배기한 25% 만큼을 신선외기를 들여 오는 것입니다. 배기관련하여는 2008년9월28일 문제 2번의 그림을 참고하시면 배기와 환기 를 이해하실 수 있을 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제 풀이의 장치도에서 보실때 리턴 송풍량 중 25%는 밖으로 배기하고 75% 만 ②에서 나오게 한 것입니다.
그리고 배기한 25% 만큼을 신선외기를 들여 오는 것입니다.
배기관련하여는 2008년9월28일 문제 2번의 그림을 참고하시면 배기와 환기 를 이해하실 수 있을 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.