2015년 7월 15일 시행 문제 10번 질문입니다.

(1)번 문제에서 외기가 25%고 환기가 75%라 했는데

여기서 환기 냉매 순환량이 왜 75%인지 까지는 이해했습니다.

 

그런데,
6->2로 이동할때 냉매 순환량은 전체 순환공기로 100%인데

2에서는 왜 75%만 나오는지가 궁금합니다.

어디로 빠지는 부분도 없는데 어디서 25%가 빠지는지 모르겠습니다.

 

 

0

댓글

  • 답변드립니다.

    문제 풀이의  장치도에서 보실때   리턴 송풍량 중   25%는 밖으로 배기하고   75% 만 ②에서 나오게 한 것입니다.

    그리고 배기한 25% 만큼을 신선외기를 들여 오는 것입니다.

    배기관련하여는 2008년9월28일 문제 2번의  그림을 참고하시면 배기와 환기 를 이해하실 수 있을 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 