19년 축동력문제입니다. skypsaa 2019년 06월 19일 13:20 팔로우 4번 축동력문제에서 전동효율은 고려 안해주셨는데 고려 안하는게 맞나요?? 다른책에보면 전압효율과 전동효율을 같이 고려하여 0.51kw로 답을 표기해놔서 헷갈리네요. 안하는거면 왜 안하는건가요??? 0
댓글
답변드립니다.
전동효율은 전동기(모타)출력을 계산할때 적용하는 효율입니다
문제 : 유량 100m^3/min. 전압 200pa 일때 축동력? (전동벨트 0.9, 전압효율 80%, 여유율 0.1)
∎수동력 Lw = Pt x Q (여기서, 전압Pt = kPa 풍량Q = m3/s )
∎축동력 Lb = 수동력/효율 = Pt x Q / 효율(80%)
∎전동기동력(전동기출력) Ld = (축동력/전동효율) x (1+여유율)
= [(Pt x Q)/(효율 x 전동효율)] x (1+여유율)
∴ 축동력 Lb = (200 x 0.001) x (100 ÷ 60) / 0.8 = 4.166 ≒ 4.17kW
또는 축동력 Lb = (200 x 100) / (1000 x 60 x 0.8) = 4.166 ≒ 4.17kW
단위 : Pt x Q = kPa x m3/s = kN/m2 x m3/s = kN x m/s = k J/s = kW 입니다.
전동효율 적용 참고 : 2018년 8월 19일 시행 기사 필기57번 문제
감사합니다.
강사 임재기