공조냉동기계기사 실기 문제 질문
안녕하세요. 수고가 많으십니다.
[1]
2013.04.21 - 문제10 번은 (5)고단피스톤압출량을 계산하기 위해서 (4)고단냉매순환량을 먼저 계산했고, 이때 고단냉매순환량을 계산시에 실제 엔탈피 i2' 을 구해서 풀이하였습니다.
그런데, 2014.7.6 - 문제3 번은 (2)고단 피스톤 토출량 을 구할때, 실제 엔탈피(h3') 아닌 그냥 엔탈피(h3) 를 넣어서 풀이하였습니다.
2014.7.6 - 문제3번 풀이시에, 그냥 엔탈피 h3 를 적용한 이유가 압축효율이 문제상에 나와있지 않았기 때문인건가요?
[2]
2015.10.4 - 문제4번 풀이에서, (2)실내냉방잠열부하-3)냉각코일 출구온도 풀이시에,
재열기 출구온도(=송풍기입구온도 16.5도)를 알고 있고,계산에 의해 재열기 입구온도(=냉각코일 출구온도)를 구했습니다.
제 생각에는 공기냉각기의 냉수량과 냉수온도차를 알고 있고, 냉수온도가 증가한 열량만큼 공기냉각기를 통과하는 공기의 열량이 감소한다는 공식으로 냉각코일 출구온도 풀이를 해보았는데 맞지 않더라구요. 관련 이유를 알수 있을까요? 아래는 제가 적용한 공식입니다.
G(water) x C(water) x △T(water) = r x Q x Cp x △T
1.4L/s x 3600s/h x 1 x 6 = 1.2 x 6000 x 0.24 x (26-t) , t = 8.5도. 문제집의 정답은 14.01도 인데, 왜 틀린지 모르겠네요.
댓글
답변드립니다.
1. 질문하신대로 압축효율이 주어지지 않아 실제 엔탈피(h3')를 구할 수 없기 때문입니다.
2. G(water) x C(water) x △T(water) = r x Q x Cp x △T
위공식에서 물의 냉각열량은 전열량 인데 공기의 냉각열량은 현열량이기 때문에 온도차가 크게 나온 것입니다.
문제 풀이의 공기선도를 보시면 ④-⑤ 과정은 공기가 냉각.감습되는 과정이므로
G(water) x C(water) x △T(water) = r x Q x ( h4-h5) 가 되어야 합니다.
여기서 엔탈피 h5 를 구할 수 있으며 h5값에서 t5를 읽을 수 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기