2001년 7월 15일 4번 양정 bando 2019년 06월 21일 12:27 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 냉수 펌프 전양정 계산시 10% 여유는 E-F 구간은 낙차로 마찰 손실이 없기 때문에 제외해야 한다고 생각하는데 교수님 교재에는 E-F 구간도 여유를 주었는데 왜 주었는지 설명을 부탁드리겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 22일 13:50 교수님 답변드립니다. 교재의 마지막에 " E-F구간은 적용하지 않는다"고 설명되어있습니다. 펌프양정 H 식에 포함된 (20+1)은 펌프 흡입에서 부터 맨 위배관 까지의 높이 입니다. 여기서 20은 E-F 높이가 아닙니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
교재의 마지막에 " E-F구간은 적용하지 않는다"고 설명되어있습니다.
펌프양정 H 식에 포함된 (20+1)은 펌프 흡입에서 부터 맨 위배관 까지의 높이 입니다.
여기서 20은 E-F 높이가 아닙니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.