2001년 7월 15일 4번 양정

 

 

  • 과정명: 공조냉동
  • 강사명: 임재기
  • 냉수 펌프 전양정 계산시 10% 여유는 E-F 구간은 낙차로 마찰 손실이 없기 때문에 제외해야 한다고 생각하는데 교수님 교재에는 E-F 구간도 여유를 주었는데 왜 주었는지 설명을 부탁드리겠습니다. 
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    교재의 마지막에 " E-F구간은 적용하지 않는다"고 설명되어있습니다. 

    펌프양정  H 식에 포함된  (20+1)은 펌프 흡입에서 부터 맨 위배관 까지의 높이 입니다.

    여기서 20은  E-F 높이가 아닙니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기