2017년도 4월16일 시행 공조냉동 문제 6번에 대해 문의드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계 [기사] 실기
  • 강사명: 임재기

안녕하세요? 교수님 덕분에 공조기사를 준비하면서 많은 도움을 받고 있습니다. 감사합니다.

다름이 아니라, 2017년도 4월16일 시행 공조냉동 문제 6번에 대해 문의드립니다.

냉각의 경우에 공기선도에서 온도뿐만아니라 습도도 떨어지는 것으로 공부해왔는데, 온도만 떨어지는 사유가 궁금합니다.

감사합니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    최초 공기(25℃ 50%)를 냉각시키는 냉각기 표면 온도가  노점 온도(14℃) 보다 낮은 경우는  최초공기가

    냉각기 표면에서 공기중의 수분이 결로되어 감습이 되지만, 이번처럼 단순히 15℃까지 냉각되는 과정은

    아직 공기중의 수분이 결로되기 전 이기 때문에  공기중의 수분이 감습되지 못하므로  절대 습도는 일정하게 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기.

     

     

    가 냉각되어 온도

    1
  • 답변 이제 봤습니다. 늦게나마 감사드립니다.