공조냉동 2015년7월15일-문제4번 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사
  • 강사명: 임재기

 

안녕하세요. 수고가 많으십니다.

2015년7월15일 - 문제4번에서, (1)압축기의 냉동능력 구할때, G=(V x 효율)/v비체적 에서, v 비체적을 6번에서의 비체적이 아닌 1번에서의 비체적을 적용하는게 이해가 되지 않습니다. 증발기에서는 5번에서 6번까지 열을 뺏어갔고, 6번에서 1번까지는 증발기에서 열을 뺏은것이 아니라 열교환기에서 뺏어 갔으므로, 냉동능력은 증발기에서만 뺏은 열량 기준으로 계산해야 될것 같은데 아닌가 보네요.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 냉동능력은 h6 - h5 가 맞습니다.

    다만 압축기에서 냉매를 압출하는 냉매량을 구하는 식에서  

    압축기 피스톤 체적을  압축기 흡입측 비체적인 v1으로 나누어 주어야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기