2017년도 4월16일 시행 공조냉동 문제1번에 대해 문의드립니다. psmc159 2019년 06월 24일 13:24 공유 과정명: 공조기사 실기 강사명: 임재기 안녕하세요? 덕분에 많이배워가고 있습니다. 감사합니다. 다름이 아니라, 2017년도 4월16일 시행 공조냉동 문제1번에 대해 문의드립니다. 유량을 구할 때, 전열량(현열+잠열)을 이용하였습니다. 그런데, 온도차가 있는경우에는 현열만 사용해야하는 것 아닌가요? 답변부탁드립니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 25일 05:50 교수님 안녕하십니까? 답변 드립니다. 각실로 보내지는 냉수는 각실의 전열부하(현열부하+잠열부하)를 감당해야 하는 것입니다. 따라서 전열부하를 이용한 것입니다. 그리고 여기서 구한 것은 풍량이 아니라 냉각수 유량을 구한 것입니다. 다시 말씀드립니다. 풍량을 구하는 것과 냉각수유량을 구하는 것은 다릅니다. 각실의 공기온도를 낮추기위한 현열부하와, 각실의 습도를 낮추기위한 잠열부하를 냉수가 모두 감당해야 하는 것입니다. 즉 냉수가 온도차 5℃ 상승하는 동안 공기는 현열부하만큼 온도가 떨어지고, 공기속의 습도도 잠열부하만큼 떨어지게 되는 것입니다. 여기서 만약, 냉수의 온도차가 아닌 공기의 온도차가 주어지고 풍량을 구해야 한다면 현열부하만 가지고 풍량을 구해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 psmc159 2019년 08월 20일 13:30 답변 이제 봤습니다. 늦게나마 감사드립니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변 드립니다.
각실로 보내지는 냉수는 각실의 전열부하(현열부하+잠열부하)를 감당해야 하는 것입니다.
따라서 전열부하를 이용한 것입니다. 그리고 여기서 구한 것은 풍량이 아니라 냉각수 유량을 구한 것입니다.
다시 말씀드립니다. 풍량을 구하는 것과 냉각수유량을 구하는 것은 다릅니다.
각실의 공기온도를 낮추기위한 현열부하와, 각실의 습도를 낮추기위한 잠열부하를 냉수가 모두 감당해야 하는 것입니다.
즉 냉수가 온도차 5℃ 상승하는 동안 공기는 현열부하만큼 온도가 떨어지고, 공기속의 습도도 잠열부하만큼 떨어지게 되는 것입니다.
여기서 만약, 냉수의 온도차가 아닌 공기의 온도차가 주어지고 풍량을 구해야 한다면 현열부하만 가지고 풍량을 구해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
답변 이제 봤습니다. 늦게나마 감사드립니다.